我用FX0S的PLC直接输出110V的交流接触器.但使用不到两个月.接触器烧了几次了.
接触器是那种带座子的,直接插进去就行那种。
使用时电弧比较大,但加了灭弧器,好像作用不大。
兄弟们有什么好方法解决。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5241 个
工控威望:
7465 点
下载积分:
159632 分
在线时间: 3190(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2025-02-17
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-17 15:20
全看
|
小
中
大
带座子的是指一般被称为中间继电器的东东?
触点容量不够才容易烧触点的,要换为不带座子的那种接触器喽。