hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-03-17 09:25
我用FX0S的PLC直接输出110V的交流接触器.但使用不到两个月.接触器烧了几次了.
接触器是那种带座子的,直接插进去就行那种。
使用时电弧比较大,但加了灭弧器,好像作用不大。
兄弟们有什么好方法解决。
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-03-17 15:07
补充一下,是触点产生电弧,烧不是烧线圈,而是烧触点.
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-03-17 16:50
不好意思,我用的是中间继电器,用来驱动电磁阀的,执行快进,工进和快退的。
烧触点和PLC无关的。
谢谢各位兄弟了哦,小弟兄明白了。
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-17 16:57
我还试了一下,在每组触点处并联一个电容,再并联一个电阻。
等于是电阻和触点开形成了一个回路。电阻2K
这样电弧明显小一些。
这样对于电源的影响大不大?对其它有没有影响?
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2024-10-24
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-17 17:19
电阻2K,触点的线圈是110V的
这样接电弧很小,