楼主  发表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一台设备,在公司运行很正常,和文本通讯也很正常,但在交货现场调试的时候,在用电脑与PLC连接时,出现烧PLC通讯口,和PLC冒烟。使全部输入口都断路了。今天是第四次烧了。
  为什么PLC和文本通讯的时候很正常,偏偏和电脑通讯的时候却烧通讯口呢?问题是在公司调试的时候插插拔拔不下百次,而到了现场通讯一次就出现烧PLC呢?
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-18 22:02
没碰到过  你说冒烟了那应该是电源电路有问题啊  通迅线应该烧不起来吧
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-18 22:09
通讯线也烧了。烧了两条了。
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-18 22:13
PLC的输入的COM也烧开了,里面的通讯IC也烧坏了。不知道什么原因至此这样?而通讯线滚烫。
a271156864
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2019-12-16
查看a271156864的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-18 22:14
不要用电源   用电池!!   以前有看到有人说过  应该是你的电路那里出问题了
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-18 22:20
我的是220V的电源,不是24V的。
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-18 22:22
我的PLC输出,是同时控制步进电机,和伺服系统。也考虑过是否线路复杂使PLC出问题。
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-19 08:23
从来没见过这样的问题,会不会是因为接地不良好,使设备带电,用万用表测一下PLc端子对地电压是多少.
封心绝恋
测试测量设备
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2412 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2008-03-31
最后登录: 2024-01-30
查看封心绝恋的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-19 08:25
渴望高手
zdszy2006
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 382 个
工控威望: 366 点
下载积分: 678 分
在线时间: 148(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-12-18
查看zdszy2006的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-19 08:33
曾经遇到plc接地错误,造成通讯线发热且无法通讯
jhbob
朋友,我是你的朋友!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2008-05-20
最后登录: 2020-06-20
查看jhbob的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-19 08:45
你的现场接线一定有问题的,仔细查一下吧!
还有注意一下现场的电源情况!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-19 08:52
我遇到过一次调试Q系列PLC和QD75P以及J3A四个伺服,电脑通过USB转串口接Q的232口,迷你USB接伺服放大器的USB口,一天晚上出现通讯不正常现象,后来换232线,再后来下班了,第二天一测试三条USB转232的全部烧坏,换了个新的串口线上去,通讯正常,但是马上又通讯不上了,最终测试Q的232口烧坏了,.................最后偶然的机会发现我们公司车间零线没有和供电零线相接,而是接水管了,而我的设备也是接水管当作接地了,所以可能是零线电位高了串过伺服USB口进电脑-----电脑再介入USB转换线,先烧USB转换,烧坏后进PLC.   结果总结的经验是:肯定是相应的电路串入别的干扰电路,烧坏,冒烟代表形成回路了.所以画画图分析分析,平时通讯线怎会发热?