楼主  发表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一台设备,在公司运行很正常,和文本通讯也很正常,但在交货现场调试的时候,在用电脑与PLC连接时,出现烧PLC通讯口,和PLC冒烟。使全部输入口都断路了。今天是第四次烧了。
  为什么PLC和文本通讯的时候很正常,偏偏和电脑通讯的时候却烧通讯口呢?问题是在公司调试的时候插插拔拔不下百次,而到了现场通讯一次就出现烧PLC呢?
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-19 08:23
从来没见过这样的问题,会不会是因为接地不良好,使设备带电,用万用表测一下PLc端子对地电压是多少.
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-27 20:02
引用
引用第45楼lfpcxc于2009-02-22 21:19发表的  :

  “设计的电路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性连在一起”,这就是祸根,因为“Y的COM”应该是外部的电源,“X的COM”是PLC内部的电源,而“伺服的公共性”则是伺服内部的电源,三种不同的电源可能会出问题,现在的许多设备内部电源是开关电源,没有通过变压器隔离,用试电笔测量还会亮。

这种接法是没有问题的,有时候你不想接在一起但他们实际已经接一起了,我的实际中这样接过好几个都没出现过问题,应该不是这个原因!