楼主  发表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一台设备,在公司运行很正常,和文本通讯也很正常,但在交货现场调试的时候,在用电脑与PLC连接时,出现烧PLC通讯口,和PLC冒烟。使全部输入口都断路了。今天是第四次烧了。
  为什么PLC和文本通讯的时候很正常,偏偏和电脑通讯的时候却烧通讯口呢?问题是在公司调试的时候插插拔拔不下百次,而到了现场通讯一次就出现烧PLC呢?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-19 08:52
我遇到过一次调试Q系列PLC和QD75P以及J3A四个伺服,电脑通过USB转串口接Q的232口,迷你USB接伺服放大器的USB口,一天晚上出现通讯不正常现象,后来换232线,再后来下班了,第二天一测试三条USB转232的全部烧坏,换了个新的串口线上去,通讯正常,但是马上又通讯不上了,最终测试Q的232口烧坏了,.................最后偶然的机会发现我们公司车间零线没有和供电零线相接,而是接水管了,而我的设备也是接水管当作接地了,所以可能是零线电位高了串过伺服USB口进电脑-----电脑再介入USB转换线,先烧USB转换,烧坏后进PLC.   结果总结的经验是:肯定是相应的电路串入别的干扰电路,烧坏,冒烟代表形成回路了.所以画画图分析分析,平时通讯线怎会发热?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(佳史) 感谢细心参与回答
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。