两天没上论坛了,感谢这么多朋友回帖。
昨晚现场调试到凌晨12点多,终于调试完毕了。
今天又去现场教他们的操作人员使用设备,历经波折终于完成了。
在此与大家分享一下。
PLC烧掉的原因可能有几个。
1、线路复杂,而我通讯的时候没有关掉PLC,而是设备运动时直接监控。
2、如12楼所说的,拔掉手提电脑的电源线。
3、11楼说得也是,我正是用USB转RS232的接口。
3、PLC接地,(其实试过接地也照样烧)。
4、我设计的电路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性连在一起。
最终迫于无奈我是这样解决问题的。
每次需要修改程序的时候,把PLC从电控柜拆下来,把手提电脑的电源线拔了,改完程序后又安上去,谢天谢地,一直没有发生故障,终于熬到调试完毕。
各位要拷设备程序的时候要小心了,倒霉时一不小心把PLC给烧掉了。