楼主  发表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一台设备,在公司运行很正常,和文本通讯也很正常,但在交货现场调试的时候,在用电脑与PLC连接时,出现烧PLC通讯口,和PLC冒烟。使全部输入口都断路了。今天是第四次烧了。
  为什么PLC和文本通讯的时候很正常,偏偏和电脑通讯的时候却烧通讯口呢?问题是在公司调试的时候插插拔拔不下百次,而到了现场通讯一次就出现烧PLC呢?
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-18 22:09
通讯线也烧了。烧了两条了。
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-18 22:13
PLC的输入的COM也烧开了,里面的通讯IC也烧坏了。不知道什么原因至此这样?而通讯线滚烫。
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-02-18 22:20
我的是220V的电源,不是24V的。
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-02-18 22:22
我的PLC输出,是同时控制步进电机,和伺服系统。也考虑过是否线路复杂使PLC出问题。
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-02-20 20:05
    两天没上论坛了,感谢这么多朋友回帖。  
    昨晚现场调试到凌晨12点多,终于调试完毕了。
  今天又去现场教他们的操作人员使用设备,历经波折终于完成了。
  在此与大家分享一下。
  PLC烧掉的原因可能有几个。
  1、线路复杂,而我通讯的时候没有关掉PLC,而是设备运动时直接监控。
  2、如12楼所说的,拔掉手提电脑的电源线。
  3、11楼说得也是,我正是用USB转RS232的接口。
  3、PLC接地,(其实试过接地也照样烧)。
  4、我设计的电路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性连在一起。
  最终迫于无奈我是这样解决问题的。
  每次需要修改程序的时候,把PLC从电控柜拆下来,把手提电脑的电源线拔了,改完程序后又安上去,谢天谢地,一直没有发生故障,终于熬到调试完毕。
  各位要拷设备程序的时候要小心了,倒霉时一不小心把PLC给烧掉了。