我现在需要设计一台机器,机器要求如下:

机器由27台伺服电机组成,功率在1KW到3KW,
每台电机所带动的物品的线速度必须严格要同步,不然产品断开报废,每一台电机机械传动比是不同的,要求在生产开始低速运转,当产品调试好后要高速运转,最高运转速度在1.5米每秒  即是90米每分钟

能够用Q173CPU+Q02CPU+J2-S组成基本系统吗?运行的速度能够跟得上吗?ABS同步编码器和一般增量编码器有什么区别?如何编程
,在Q173CPU里面如何保证各轴同时加速和同时减速呢?
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-26 11:29
能够用Q173CPU+Q02CPU+J2-S组成基本系统吗?
能,也可考虑用变频器!在电机方面可节省点.
运行的速度要考虑机械部分构造.
ABS同步编码器采用二进制串行通信,响应速度要快些.
编程采用SFC,可参考Q的SFC手册和运动控制器的虚模式手册!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一天贼忙) 热心助人!
    dree
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dree的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-07-26 22:56
    引用
    引用第2楼daizhi于2008-07-26 11:29发表的  :
    能够用Q173CPU+Q02CPU+J2-S组成基本系统吗?
    能,也可考虑用变频器!在电机方面可节省点.
    运行的速度要考虑机械部分构造.
    ABS同步编码器采用二进制串行通信,响应速度要快些.
    编程采用SFC,可参考Q的SFC手册和运动控制器的虚模式手册!



    变频器在同步方面很难跟得上的,特别是在加减速那段时间,所以已经排除.
    机械结构已经解决,只是还欠电气方面的.
    ABS同步编码器如何与PLC连线,如何在PLC上得到数据?有这方面的资料吗?
    Q的SFC都可以明白,最主要的是运动控制器的编程,还没有接触到软件MT的编程,我看过编程手册,对于Q173CPU能否同时执行32条指令吗?
    paw333
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 2532 分
    在线时间: 56(小时)
    注册时间: 2006-10-05
    最后登录: 2024-11-11
    查看paw333的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-07-28 20:24
    CT变频器的伺服模式
    应该可以的
    dree
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dree的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-07-28 22:19
    引用
    引用第4楼paw333于2008-07-28 20:24发表的  :
    CT变频器的伺服模式
    应该可以的


    能够在高速情况下速度的稳定性如何?
    daizhi
    一师一地一时一法
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3900 分
    在线时间: 2976(小时)
    注册时间: 2007-05-31
    最后登录: 2023-11-27
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-07-29 09:55
    串行ABS 同步编码器接口模块Q172EX-S1,运动控制器用户手册上有介绍,
    Q173实际上是预先设定好定位或者运行参数,由主CPU发起动指令
    ,同步控制l (SV22)
    dree
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dree的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-07-29 22:56
    我看过资料,Q173好像是能够同时处理32条控制指令吗?就是能够同时控制32台伺服同时动作吗?
    wangyong11
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wangyong11的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-07-30 17:52
    这种用虚模式可以实现,并且在用软件设定伺县参数的时候,各轴参数要保持一致。
    fdmengineer
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看fdmengineer的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-07-30 19:02
    有点难度
    dv0429
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 837 分
    在线时间: 96(小时)
    注册时间: 2008-02-27
    最后登录: 2023-09-18
    查看dv0429的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-08-05 22:15
    没必要用伺服,同步控制器+普通矢量变频器,用张力反馈控制就可以了
    dree
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看dree的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-08-09 14:36
    引用
    引用第9楼zxy8232于2008-08-05 12:55发表的  :
    用那么多伺服电机, 个人觉得成本太高了, 而且结构方面也不太好.
    可以考虑在机械传动方面, 用一台马达带动多个运动机构,.
    像这种对同步要求较高的场合, 尽量要减少马达的使用数量, 这样才能保持较低的故障率.
    不然的话, 机器老是出故障.


    厂里的机器都是用机械同步的,但是速度上不了去,机械上要有一条长10多米的长轴。

    成本高是高,若是行的话,生产速度是机械同步的2-3倍,很快回本。
    adidas
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 1383 分
    在线时间: 299(小时)
    注册时间: 2008-01-09
    最后登录: 2024-11-13
    查看adidas的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-08-09 17:51
    引用
    引用第10楼dv0429于2008-08-05 22:15发表的  :
    没必要用伺服,同步控制器+普通矢量变频器,用张力反馈控制就可以了




    能不能详细一点说说张力反馈控制具体怎么实现?
    • «