请教电机的接地线怎么选择,30kw的电机需要几个平方的黄绿线才可以?
莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-11-15
查看莫里斯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-13 14:56
用2.5mm2
520arrow
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1291 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2020-09-23
最后登录: 2024-11-14
查看520arrow的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-13 15:03
電纜截面(mm2)                          接地線截面(mm2)
16 及以下                                         接地線截面可與芯線截面相同

注:出自GB 50168-2018電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收標準Page 31
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    xingzb2
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 690 个
    工控威望: 1009 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 920(小时)
    注册时间: 2015-07-11
    最后登录: 2024-11-15
    查看xingzb2的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-03-13 16:50
    不低于16mm^2做电机线。10mm^2做地线
    [ 此帖被xingzb2在2024-03-13 17:02重新编辑 ]
    mtc04245
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 453 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 34606 分
    在线时间: 497(小时)
    注册时间: 2020-11-07
    最后登录: 2024-11-08
    查看mtc04245的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-03-13 16:59
    引用
    引用第2楼520arrow于2024-03-13 15:03发表的  :
    在线时间: 57(小时)
    注册时间: 2023-09-15
    最后登录: 2024-11-08
    查看bizugang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-03-21 15:15
    进来学习一下    
    goldern23
    学海无崖
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 362 分
    在线时间: 18(小时)
    注册时间: 2007-01-08
    最后登录: 2024-10-31
    查看goldern23的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-03-30 21:35
    6平方
    hanjiantree
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 1023 点
    下载积分: 3849 分
    在线时间: 48(小时)
    注册时间: 2023-04-03
    最后登录: 2024-11-17
    查看hanjiantree的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-03-31 12:28
    不能太细,粗了肯定好,最好单点接地。
    wangxong12
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 2 个
    工控威望: 83 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 3(小时)
    注册时间: 2024-03-03
    最后登录: 2024-06-24
    查看wangxong12的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-03-31 20:25
    10平方
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2845 个
    工控威望: 3617 点
    下载积分: 3517 分
    在线时间: 3801(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-11-17
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-03-31 22:31
    引用
    引用第4楼mtc04245于2024-03-13 16:59发表的  :

    喜欢层主的回答


    网上看到现在的说法,
    现在新标准
    家装不允许使用2.5平方以下的电线,灯线也要使用2.5平方,
    工业不知道有没有这样要求
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    懂一点点
    好好学习,GO  GO
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 359 点
    下载积分: 17273 分
    在线时间: 124(小时)
    注册时间: 2014-10-05
    最后登录: 2024-11-14
    查看懂一点点的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-04-01 09:25
    零线和底线规定不低于相线的一半,电机是30KW,相线16平方,地线要10平方
    往事诉风
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 1902 点
    下载积分: 2093 分
    在线时间: 161(小时)
    注册时间: 2016-03-21
    最后登录: 2024-11-17
    查看往事诉风的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-04-01 14:59
    最少6平方
    • «