请教电机的接地线怎么选择,30kw的电机需要几个平方的黄绿线才可以?
mtc04245
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 452 个
工控威望: 557 点
下载积分: 34646 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2020-11-07
最后登录: 2024-12-14
查看mtc04245的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-13 16:59
引用
引用第2楼520arrow于2024-03-13 15:03发表的  :
電纜截面(mm2)                          接地線截面(mm2)
16 及以下                                         接地線截面可與芯線截面相同

注:出自GB 50168-2018電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收標準Page 31