请教电机的接地线怎么选择,30kw的电机需要几个平方的黄绿线才可以?
520arrow
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2020-09-23
最后登录: 2024-12-16
查看520arrow的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-13 15:03
電纜截面(mm2)                          接地線截面(mm2)
16 及以下                                         接地線截面可與芯線截面相同

注:出自GB 50168-2018電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收標準Page 31
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!