  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-11-15
查看莫里斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-14 15:41
有三个接近开关,两个做限位的,一个做原点,用FX3U-1PG做回原点和运行程序,不想用手册案例做原点程序,请问还有什么方法来做呢?
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4233 个
工控威望: 7603 点
下载积分: 14865 分
在线时间: 2873(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-26
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-14 16:11
那就单方向回原点(脉冲减小方向移动),如果碰到后限位,需要前进超过原点后,再次后退
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
334420hc
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 84 点
下载积分: 4796 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-10-11
最后登录: 2024-11-25
查看334420hc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-14 16:50
为了方便,我都是直接用手册了
莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-11-15
查看莫里斯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-14 17:46
引用
引用第2楼334420hc于2022-03-14 16:50发表的  :
为了方便,我都是直接用手册了
关键是选型的时候少了一个接近开关
莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-11-15
查看莫里斯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-14 17:48
引用
引用第1楼梦雨天涯于2022-03-14 16:11发表的  :
那就单方向回原点(脉冲减小方向移动),如果碰到后限位,需要前进超过原点后,再次后退

有案例吗
15996422036
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 114 点
下载积分: 920 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2018-01-25
最后登录: 2022-08-08
查看15996422036的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-15 09:42
1PG 1个传感器可以直接回原点
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2301 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-11-25
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-15 14:30
附议5楼,回原点只要一个DOG信号就行,把12#缓存回原点Z相脉冲数设置为0,DOG信号ON上升沿,伺服爬行,DOG信号OFF下降沿伺服停止,回原点成功
永宏新华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 367 点
下载积分: 13657 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2022-02-16
最后登录: 2024-11-24
查看永宏新华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-15 15:16
莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-11-15
查看莫里斯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-16 17:32
引用
引用第6楼菜鸟学工控_1于2022-03-15 14:30发表的  :
附议5楼,回原点只要一个DOG信号就行,把12#缓存回原点Z相脉冲数设置为0,DOG信号ON上升沿,伺服爬行,DOG信号OFF下降沿伺服停止,回原点成功

好的,谢谢您
高尔夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 636 点
下载积分: 2703 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2020-09-09
最后登录: 2024-05-31
查看高尔夫的基的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-03-19 23:50
换个国产吧,脉冲,点多一点。3u,好像才三个,不外加模块的话
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-11-12
查看bruce2020的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-03-20 16:56
一个感应器回原点,我这里有实例。正在使用的。脉冲减小方向回零方向。如果你是驱动螺杆,把感应器的位置调到,在负极限时都是ON输出。这样,不管关机后,它停在哪里都能回到原点。试了精度。达到要求。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-03-21 11:11
能发脉冲就能自己写程序回原点  逻辑你自己根据现场工况编写  最终的结果就是原点(特殊寄存器地址为0)和实际位置每次能对上就可以了  至于其他的就可以忽略
  • «