莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2025-01-16
查看莫里斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-14 15:41
有三个接近开关,两个做限位的,一个做原点,用FX3U-1PG做回原点和运行程序,不想用手册案例做原点程序,请问还有什么方法来做呢?
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 902(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2025-01-13
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-21 11:11
能发脉冲就能自己写程序回原点  逻辑你自己根据现场工况编写  最终的结果就是原点(特殊寄存器地址为0)和实际位置每次能对上就可以了  至于其他的就可以忽略