莫里斯
请教天下无敌手
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2015-06-30
最后登录: 2024-11-27
查看莫里斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-14 15:41
有三个接近开关,两个做限位的,一个做原点,用FX3U-1PG做回原点和运行程序,不想用手册案例做原点程序,请问还有什么方法来做呢?
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 389 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 2692 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-11-28
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-15 14:30
附议5楼,回原点只要一个DOG信号就行,把12#缓存回原点Z相脉冲数设置为0,DOG信号ON上升沿,伺服爬行,DOG信号OFF下降沿伺服停止,回原点成功