• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
xlz123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8700 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2019-03-18
最后登录: 2023-04-27
查看xlz123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-18 11:04
如题,伺服电机带动的转盘机械上面干涉受阻了不能及时报警,会过个1S后才有报警信号,但后续的动作还在执行,直接就撞机了。伺服电机上面应该改什么参数,转矩限制吗
先有鸡
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 1558 点
下载积分: 19842 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2019-01-22
最后登录: 2024-12-20
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-18 11:31
你这种情况应该是转盘的安全条件没有写好。所有工位上的气缸或者轴必须回到安全位置。转盘才能转动
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xlz123)
    书香伴侣
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 414 分
    在线时间: 169(小时)
    注册时间: 2019-03-01
    最后登录: 2024-12-17
    查看书香伴侣的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-11-18 13:34
    有一个最大扭矩限制,可以设置一下
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xlz123)
    leo.xue
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 3419 分
    在线时间: 229(小时)
    注册时间: 2018-01-26
    最后登录: 2024-12-22
    查看leo.xue的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-11-18 15:36
    伺服既然没走到指定位置,程序后续动作还能继续进行?那就是你的程序逻辑有问题了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xlz123)
    ljb6688
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1805 个
    工控威望: 1951 点
    下载积分: 114022 分
    在线时间: 1959(小时)
    注册时间: 2009-12-08
    最后登录: 2024-12-20
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-11-18 16:37
    互锁程序部分要写好
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xlz123)
  • 电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
    金蛇郎君czz
    车到山前必有路 czz674613079@163.com
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1928 个
    工控威望: 7499 点
    下载积分: 504 分
    在线时间: 439(小时)
    注册时间: 2019-05-22
    最后登录: 2024-12-22
    查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-11-18 17:04
      
    czz674613079@163.com
    xlz123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 8700 分
    在线时间: 157(小时)
    注册时间: 2019-03-18
    最后登录: 2023-04-27
    查看xlz123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-11-19 08:08
    引用
    引用第1楼阿米尔帕西诺于2020-11-18 11:31发表的  :
    你这种情况应该是转盘的安全条件没有写好。所有工位上的气缸或者轴必须回到安全位置。转盘才能转动

    是转盘上面的机构卡了噢,卡了不及时报警,但是PLC还在发脉冲呀,发完脉冲我就给信号进行下一个动作了
    先有鸡
    xlz123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 8700 分
    在线时间: 157(小时)
    注册时间: 2019-03-18
    最后登录: 2023-04-27
    查看xlz123的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-11-19 08:10
    引用
    引用第3楼leo.xue于2020-11-18 15:36发表的  :
    伺服既然没走到指定位置,程序后续动作还能继续进行?那就是你的程序逻辑有问题了

    我就是来问这个没走到指定位置的问题的它不及时报警但是PLC还在发脉冲,在它报警之前脉冲已经发完了,所以就下一步啦
    先有鸡
    xlz123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 8700 分
    在线时间: 157(小时)
    注册时间: 2019-03-18
    最后登录: 2023-04-27
    查看xlz123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-11-19 08:16
    感谢大佬们回帖,我的问题是转盘卡住之后不及时报警,PLC发完脉冲之后还没报警,但是转盘已经不走了,是其它机构撞的它。不是转盘撞其它轴跟气缸。
    先有鸡
    xlz123
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 8700 分
    在线时间: 157(小时)
    注册时间: 2019-03-18
    最后登录: 2023-04-27
    查看xlz123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-11-19 08:20
    它卡住是因为它上面的模具有问题,偶尔会发生这种情况
    先有鸡
    heidelberg
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 19230 分
    在线时间: 102(小时)
    注册时间: 2019-11-06
    最后登录: 2024-11-04
    查看heidelberg的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-11-19 08:29
    不管谁撞谁,程序互锁一定写好。
    不能说PLC脉冲发完就万事大吉,其它工站就噼里啪啦往上怼。
    就像现在出现的圆盘有到位。
    圆盘增加到位检测
    可以增加在圆盘上,也可能从伺服驱动里取到位信号。
    报警是一回事,到位信号是另外一回事。
    楼主留言:
    真诚感谢!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xlz123)
  • vx:heidelberg-press
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    级别: 网络英雄

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3443 个
    工控威望: 20982 点
    下载积分: 28525 分
    在线时间: 1765(小时)
    注册时间: 2010-01-03
    最后登录: 2024-12-23
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-11-19 08:45
    伺服STO功能了解一下
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xlz123)
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go