请问在梯形图X0(常闭符号)做为急停按钮  

输入端的急停就必须接常开端吗  

有何办法输入端急停按钮还是在常闭状态下  又不改梯形图的常闭符号 解决这个问题    因为如果把梯形图的停止X0改为(常开符号)  这样看梯形图就会有点不全面了

本人新人刚学PLC  知道的朋友麻烦告知下!
lx1421967
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 187 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2018-01-18
最后登录: 2023-03-29
查看lx1421967的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-22 17:48
急停信号,最好还是在实物那里接常闭,这个有规范的
liang9601
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-12-19
查看liang9601的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-23 10:18
没有大神知道吗
jxjalwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 283 点
下载积分: 5963 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2015-11-09
最后登录: 2024-12-05
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-23 20:21
在程序中加一个急停状态中间继电器
李文强
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 228 点
下载积分: 757 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2018-05-11
最后登录: 2024-12-16
查看李文强的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-23 20:48
急停信号,接线最好接常闭。

而梯形图,只是输入的信号被固定死了。

而利用按钮输入信号它所输出的辅助继电器,你可以随意转换常开常闭。(想怎么样就怎么样)
史蒂文森
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看史蒂文森的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-23 20:50
小白进来学习学习,不能取反吗?
czy19941127
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 90 点
下载积分: 547 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2019-09-18
查看czy19941127的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-23 22:35
启动常开,停止常闭,一般是这个情况
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 3967 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-07-16
最后登录: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-24 09:03
急停信号,接线接常闭, 这是这个行业默认的。如果你程序X0是常闭,那么直接统一更换为常开就可以了。
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
三好学生x
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2018-09-21
最后登录: 2019-01-28
查看三好学生x的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-24 09:17
我也听听
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 854 分
在线时间: 486(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-12-21
查看shixinhua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-10-24 11:54
不全面?强迫症?!如果是的话,那楼主以后编程得累死   
xxooxx
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 93 点
下载积分: 99684 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2018-07-13
最后登录: 2024-12-23
查看xxooxx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-10-24 12:22
急停接常闭更可靠
suiyuan0804
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 50 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2023-05-06
查看suiyuan0804的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-10-24 14:57
急停规范用的是常闭,如果用常开在紧急情况下按下急停碰到按钮触点坏了就会出大事。PLC梯形图上是根据硬件编写的,逻辑不会出错就OK了。
  • «