请问在梯形图X0(常闭符号)做为急停按钮  

输入端的急停就必须接常开端吗  

有何办法输入端急停按钮还是在常闭状态下  又不改梯形图的常闭符号 解决这个问题    因为如果把梯形图的停止X0改为(常开符号)  这样看梯形图就会有点不全面了

本人新人刚学PLC  知道的朋友麻烦告知下!
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 3967 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-07-16
最后登录: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-24 09:03
急停信号,接线接常闭, 这是这个行业默认的。如果你程序X0是常闭,那么直接统一更换为常开就可以了。