liang9601
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-12-19
查看liang9601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-22 17:25
请问在梯形图X0(常闭符号)做为急停按钮  

输入端的急停就必须接常开端吗  

有何办法输入端急停按钮还是在常闭状态下  又不改梯形图的常闭符号 解决这个问题    因为如果把梯形图的停止X0改为(常开符号)  这样看梯形图就会有点不全面了

本人新人刚学PLC  知道的朋友麻烦告知下!
李文强
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 228 点
下载积分: 757 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2018-05-11
最后登录: 2024-12-16
查看李文强的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-23 20:48
急停信号,接线最好接常闭。

而梯形图,只是输入的信号被固定死了。

而利用按钮输入信号它所输出的辅助继电器,你可以随意转换常开常闭。(想怎么样就怎么样)