用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
QD77MS16定位运行到极限位置报警
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
zhangli1991
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
205 点
下载积分:
794 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2016-08-03
最后登录:
2023-09-07
查看zhangli1991的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-04-09 16:37
只看楼主
|
小
中
大
在用QD77MS16定位运行的时候,到运行到极限位置,正限位或者负限位,此时定位运行是无法运行的,只有使用JOG运行,从正负限位中退出,当然清除报警,这时候才可以定位运行,J4伺服加电池,采用绝对位置,原点回归采用的是6数据类型,
想问下,大家有没有好的其他办法,定位运行到极限位置,怎么从极限位置退出,或者还是定位运行要软件设置,不能运行到极限位置。
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2048 个
工控威望:
2965 点
下载积分:
25189 分
在线时间: 1436(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-22
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-09 16:40
只看该作者
|
小
中
大
设置参数即可 软限位是为了防止撞车
楼主留言:
是在PR12跟13里面吗,软元件的上下限位吗??
项目、视觉、通讯QQ3515716
分享
zhangli1991
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
205 点
下载积分:
794 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2016-08-03
最后登录:
2023-09-07
查看zhangli1991的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-04-09 16:46
只看该作者
|
小
中
大
图片:
1楼的可以具体说下吗,具体设置那里的
分享
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1460 个
工控威望:
4682 点
下载积分:
14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间:
2015-05-19
最后登录:
2024-11-14
查看焦刘吉的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-04-09 19:01
只看该作者
|
小
中
大
硬件正负极限之内再加个软限位
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
分享
zl128828
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
352 个
工控威望:
445 点
下载积分:
1185 分
在线时间: 203(小时)
注册时间:
2018-02-01
最后登录:
2024-11-16
查看zl128828的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-04-12 13:56
只看该作者
|
小
中
大
学习学习。。。
分享
huangfajia
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
1425 点
下载积分:
18434 分
在线时间: 241(小时)
注册时间:
2013-01-30
最后登录:
2024-11-09
查看huangfajia的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2018-04-14 13:28
只看该作者
|
小
中
大
可以把程序附上,共同学习
分享
erhaoshutong
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
137 点
下载积分:
994 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2017-11-18
最后登录:
2018-08-14
查看erhaoshutong的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2018-07-09 22:49
只看该作者
|
小
中
大
你标记的只是保证定位地址不超过这个极限,
分享
mr荬籹籽
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
442 点
下载积分:
1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间:
2016-06-24
最后登录:
2024-11-13
查看mr荬籹籽的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2018-07-10 08:11
只看该作者
|
小
中
大
有软件极限 和硬件极限的
分享
michael.guan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
347 点
下载积分:
593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2024-07-21
查看michael.guan的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2018-07-10 08:40
只看该作者
|
小
中
大
PLC位控时,不管是位控单元还是PLC本体的高速脉冲输出,当PLC识别到硬限位的时候都是会报警(PLC的内部报警)停车的,只有把报警消除之后才会再运行,这实际上是通过软件对硬件的一个保护,如果非要加一个到极限之后自动返回的话,可以考虑在程序里面加一个极限报警之后延时自动消除报警,然后在给个反向指令,不过个人建议即使是加的话,最好是加ORG指令,因为PLC识别到极限之后使伺服停机的话,由于电机自身的惯性等原因,电机的实际位置会出现偏差,从而会影响到定位的精度。
分享
周先生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
339 点
下载积分:
7865 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2018-03-19
最后登录:
2024-09-30
查看周先生的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2018-07-10 08:46
只看该作者
|
小
中
大
个人感觉8楼的方法要更好点
分享
杨乐乐之歌
杨乐乐之歌
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
120 点
下载积分:
730 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2016-11-04
最后登录:
2024-07-08
查看杨乐乐之歌的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2018-07-12 22:38
只看该作者
|
小
中
大
对的同意九楼的说法
分享
spsp8315
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
289 点
下载积分:
524 分
在线时间: 205(小时)
注册时间:
2007-04-10
最后登录:
2024-11-22
查看spsp8315的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2018-07-13 08:44
只看该作者
|
小
中
大
把各个轴的正负极限数值设置好,再把报警做好
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
QD77MS16定位运行到极限位置报警
http://www.ymmfa.com