用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
5V与24V直流电源的负极能否短接?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
xxxcx2518
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
110 点
下载积分:
543 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2016-12-11
最后登录:
2019-06-24
查看xxxcx2518的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-29 09:53
只看楼主
|
小
中
大
三个伺服24v , 两步进5v ,由于信捷XD5发脉冲的Y0-Y5的com0-com5端内部是短接的,5v和24V方块电源的负极接COM端,这样是不是相当于两个方块电源的负极短接了,那这样的话,我要是让5个脉冲输出点同时发脉冲,会不会出问题,烧驱动?请高手指点。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9657 个
工控威望:
8542 点
下载积分:
16690 分
在线时间: 5319(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-05
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-29 09:54
只看该作者
|
小
中
大
负极可以短。正极不能。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
bdmogui
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
297 点
下载积分:
1217 分
在线时间: 596(小时)
注册时间:
2013-10-12
最后登录:
2024-11-05
查看bdmogui的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-06-29 10:19
只看该作者
|
小
中
大
正负无所谓,但必须保证连个电源只有一点相连
分享
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
310 个
工控威望:
2184 点
下载积分:
8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间:
2016-01-04
最后登录:
2019-01-28
查看ml710317的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-06-29 10:25
只看该作者
|
小
中
大
如果Y0-Y5接5V,24V最好不要接到这一组里,这样可能浪费,但是控制伺服,只能如此
就相当于这一组接220V,就不能接24V一样
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
分享
泰山之石
A
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2218 个
工控威望:
2448 点
下载积分:
11614 分
在线时间: 912(小时)
注册时间:
2008-11-12
最后登录:
2024-11-04
查看泰山之石的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2017-06-29 10:39
只看该作者
|
小
中
大
为什么非要用5V电源?一个24V直流电源就可以解决啊。连接2K的电阻就可以解决。
分享
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1002 个
工控威望:
2680 点
下载积分:
22469 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-03-30
最后登录:
2024-11-05
查看工控剑侠666的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2017-06-29 11:14
只看该作者
|
小
中
大
负极可以短。正极不能。赞
工控人加油
分享
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
2130 点
下载积分:
29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间:
2017-04-08
最后登录:
2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2017-06-29 11:32
只看该作者
|
小
中
大
负极可以短接
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2017-06-29 13:02
只看该作者
|
小
中
大
基本上是可以,除非必要,否則不要。
1.PLC選型時,就要分開。
2.馬達選相同電壓。
分享
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1352 个
工控威望:
1606 点
下载积分:
67986 分
在线时间: 218(小时)
注册时间:
2009-03-06
最后登录:
2024-11-05
查看secgo的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2017-06-29 18:42
只看该作者
|
小
中
大
伺服也可以用5V的啊
分享
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1160 个
工控威望:
3078 点
下载积分:
1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2015-09-10
最后登录:
2024-10-28
查看周家大少的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2017-06-29 18:46
只看该作者
|
小
中
大
负极可以连到一起,正极不可以,就算是同样电压的正极最好也不要连到一起,不然一个损坏将会发生连锁反应,全部都GAME OVER
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
zhouk_j
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
178 点
下载积分:
679 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2015-12-05
最后登录:
2024-05-09
查看zhouk_j的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2017-06-30 10:55
只看该作者
|
小
中
大
如果你的24V和5V电源是同一个开关电源供电,可以考虑负极接在一起,如果是两个不同的电源供电,建议区分开回路比较好
分享
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2339 个
工控威望:
2770 点
下载积分:
4390 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间:
2008-10-24
最后登录:
2024-11-05
查看libin520的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2017-06-30 19:55
只看该作者
|
小
中
大
Omron的定位模块,就是有用到24v, 5v的,看电路图是两个电源。分开接的。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
5V与24V直流电源的负极能否短接?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问