用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
5V与24V直流电源的负极能否短接?
上一主题
下一主题
xxxcx2518
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
110 点
下载积分:
543 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2016-12-11
最后登录:
2019-06-24
查看xxxcx2518的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-29 09:53
全看
|
小
中
大
三个伺服24v , 两步进5v ,由于信捷XD5发脉冲的Y0-Y5的com0-com5端内部是短接的,5v和24V方块电源的负极接COM端,这样是不是相当于两个方块电源的负极短接了,那这样的话,我要是让5个脉冲输出点同时发脉冲,会不会出问题,烧驱动?请高手指点。
分享
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1160 个
工控威望:
3078 点
下载积分:
2003 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2015-09-10
最后登录:
2024-12-25
查看周家大少的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-29 18:46
全看
|
小
中
大
负极可以连到一起,正极不可以,就算是同样电压的正极最好也不要连到一起,不然一个损坏将会发生连锁反应,全部都GAME OVER
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
5V与24V直流电源的负极能否短接?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问