xxxcx2518
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 110 点
下载积分: 543 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2016-12-11
最后登录: 2019-06-24
查看xxxcx2518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-29 09:53
三个伺服24v , 两步进5v ,由于信捷XD5发脉冲的Y0-Y5的com0-com5端内部是短接的,5v和24V方块电源的负极接COM端,这样是不是相当于两个方块电源的负极短接了,那这样的话,我要是让5个脉冲输出点同时发脉冲,会不会出问题,烧驱动?请高手指点。
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-29 10:25
如果Y0-Y5接5V,24V最好不要接到这一组里,这样可能浪费,但是控制伺服,只能如此
就相当于这一组接220V,就不能接24V一样
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977