三个伺服24v , 两步进5v ,由于信捷XD5发脉冲的Y0-Y5的com0-com5端内部是短接的,5v和24V方块电源的负极接COM端,这样是不是相当于两个方块电源的负极短接了,那这样的话,我要是让5个脉冲输出点同时发脉冲,会不会出问题,烧驱动?请高手指点。
分享
泰山之石
A
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2239 个
工控威望:
2472 点
下载积分:
11652 分
在线时间: 914(小时)
注册时间:
2008-11-12
最后登录:
2024-12-26
查看泰山之石的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-29 10:39
全看
|
小
中
大
为什么非要用5V电源?一个24V直流电源就可以解决啊。连接2K的电阻就可以解决。