• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-25 21:55
一个工厂,主电源是一个交流接触器,通过一个剩余电流漏电保护器控制,几个三相空气开关分几路供电,零线基本是全车间共用,现在是随便哪里漏电,就全厂跳闸,大家认为改哪种漏电保护好呢?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2825 个
工控威望: 4453 点
下载积分: 214934 分
在线时间: 3182(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-20
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-26 07:01
中国工厂配电上的一个痛病。
我的建议有二个,1:将总漏电开关的漏电电流换大,比如原先是300ma,现在换成500ma或再大点。
2:将总漏电保护功能取消,在设备进线处装漏电保护开关。这项本人喜欢,设备调试师傅喜欢,管理喜欢,老总同样喜欢。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 2361 分
在线时间: 3487(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-12-20
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-26 07:17
在潮湿的环境下,漏电保护不实用。
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-26 08:00
引用
引用第1楼跑步向钱于2017-06-26 07:01发表的  :
中国工厂配电上的一个痛病。
我的建议有二个,1:将总漏电开关的漏电电流换大,比如原先是300ma,现在换成500ma或再大点。
2:将总漏电保护功能取消,在设备进线处装漏电保护开关。这项本人喜欢,设备调试师傅喜欢,管理喜欢,老总同样喜欢。

应该采用楼主的建议
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2684 点
下载积分: 22537 分
在线时间: 275(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-12-13
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-26 08:03
支持二楼楼主     
工控人加油
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-11-13
查看secgo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-26 08:04
支持楼上的~
tathui
机械工
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1424 个
工控威望: 11720 点
下载积分: 5627 分
在线时间: 639(小时)
注册时间: 2016-04-28
最后登录: 2024-12-20
查看tathui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-26 08:05
总闸漏电果断取消
分支加装各级漏电保护
隔行如隔山
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2236 个
工控威望: 2469 点
下载积分: 11646 分
在线时间: 913(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-12-19
查看泰山之石的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-26 08:27
我们使用的是第二种方案
jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-11-10
查看jicjic111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-26 08:48
总闸用漏电开关,谁用谁知错。
烟花三月
天高云淡
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 1573 点
下载积分: 1543 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2017-04-21
最后登录: 2020-05-20
查看烟花三月的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-26 10:51
支持,漏电跳闸的故障最烦人了
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-12-18
查看周家大少的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-26 11:17
两种方案同时实施,在加大总开关的漏电保护电流的同时每级加装
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-06-26 12:33
引用
引用第1楼跑步向钱于2017-06-26 07:01发表的  :
中国工厂配电上的一个痛病。
我的建议有二个,1:将总漏电开关的漏电电流换大,比如原先是300ma,现在换成500ma或再大点。
2:将总漏电保护功能取消,在设备进线处装漏电保护开关。这项本人喜欢,设备调试师傅喜欢,管理喜欢,老总同样喜欢。

我司就是采取楼主的2号方案做的,第一种方案只能说有效果,但偶尔也动作的!!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go