一个工厂,主电源是一个交流接触器,通过一个剩余电流漏电保护器控制,几个三相空气开关分几路供电,零线基本是全车间共用,现在是随便哪里漏电,就全厂跳闸,大家认为改哪种漏电保护好呢?
tathui
机械工
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1424 个
工控威望: 11720 点
下载积分: 5627 分
在线时间: 639(小时)
注册时间: 2016-04-28
最后登录: 2024-12-20
查看tathui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-26 08:05
总闸漏电果断取消
分支加装各级漏电保护
隔行如隔山