hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-25 21:55
一个工厂,主电源是一个交流接触器,通过一个剩余电流漏电保护器控制,几个三相空气开关分几路供电,零线基本是全车间共用,现在是随便哪里漏电,就全厂跳闸,大家认为改哪种漏电保护好呢?
ml710317
细节决定成败
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2016-01-04
最后登录: 2019-01-28
查看ml710317的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-26 08:00
引用
引用第1楼跑步向钱于2017-06-26 07:01发表的  :
中国工厂配电上的一个痛病。
我的建议有二个,1:将总漏电开关的漏电电流换大,比如原先是300ma,现在换成500ma或再大点。
2:将总漏电保护功能取消,在设备进线处装漏电保护开关。这项本人喜欢,设备调试师傅喜欢,管理喜欢,老总同样喜欢。

应该采用楼主的建议
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977