一个工厂,主电源是一个交流接触器,通过一个剩余电流漏电保护器控制,几个三相空气开关分几路供电,零线基本是全车间共用,现在是随便哪里漏电,就全厂跳闸,大家认为改哪种漏电保护好呢?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2825 个
工控威望: 4453 点
下载积分: 214934 分
在线时间: 3182(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-20
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-26 07:01
中国工厂配电上的一个痛病。
我的建议有二个,1:将总漏电开关的漏电电流换大,比如原先是300ma,现在换成500ma或再大点。
2:将总漏电保护功能取消,在设备进线处装漏电保护开关。这项本人喜欢,设备调试师傅喜欢,管理喜欢,老总同样喜欢。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等