引用引用楼主gadna9于2017-06-10 19:22发表的 请教一个三相380转单相220问题 :各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器
引用引用第1楼luohe0于2017-06-10 20:09发表的 :又是日本的设备
引用引用第3楼hnyyhym于2017-06-10 20:28发表的 :一个1000va的变压器,咋会三相不平衡,师傅,你想多了。明明有零线,为啥要用变压器变成220v呢,如果为了安全隔离还可以理解。加变压器还有一个好处,起码不会因为零线开路引起电压变高烧家伙。
引用引用第2楼297319281于2017-06-10 20:27发表的 :1.5(系数)是什么