各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?
另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器

wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1973 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 48617 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-14
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-11 12:25
引用
引用楼主gadna9于2017-06-10 19:22发表的 请教一个三相380转单相220问题 :
各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?
另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器


这们算容量肯定没问题的!如果负载没有起动电流之类的,这个系数足够了!!