各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?
另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器
分享
lin10663
Ivan
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3804 个
工控威望:
4258 点
下载积分:
137984 分
在线时间: 6487(小时)
注册时间:
2016-10-23
最后登录:
2024-11-17
查看lin10663的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-10 20:58
全看
|
小
中
大
直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~