楼主  发表于: 2017-06-10 19:22
图片:
各位大师,刚接触设计,因工厂用电都是三相380V,而设备用电是单相220V,用变压器进行转换,以下设计是否可能导致三相不平衡发生?
另变压器计算我这样计算是否正确:220*3(负载所需电流)*1.5(系数)=990,所以我选择1000VA的变压器

gadna9
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-08-02
最后登录: 2019-12-06
查看gadna9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-10 21:58
引用
引用第3楼hnyyhym于2017-06-10 20:28发表的  :

一个1000va的变压器,咋会三相不平衡,师傅,你想多了。明明有零线,为啥要用变压器变成220v呢,如果为了安全隔离还可以理解。加变压器还有一个好处,起码不会因为零线开路引起电压变高烧家伙。



加变压器就是为了安全隔离。我变压器选型计算这样对吗?
gadna9
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-08-02
最后登录: 2019-12-06
查看gadna9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-10 22:01
引用
引用第2楼297319281于2017-06-10 20:27发表的  :
1.5(系数)是什么



人为放大倍数