楼主  发表于: 2017-04-07 08:55
最近在测试一款电参数测试仪的时候,想要把电压参数读到PLC里面,因为仪器说明书说带RTU功能,所以想用MODBUS写。但是根据说明书上的地址,数据读不出来。各位兄台帮忙参考一下,是否是程序里有哪里写得不正确的地方,谢谢 仪表通讯参数
初始化
读取A相电压
读取B相电压
读取C相电压
    
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
zibuyu296
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 672 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2017-03-08
最后登录: 2017-06-08
查看zibuyu296的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-07 10:49
期待大神解答
haomaiggq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 444 点
下载积分: 11695 分
在线时间: 1331(小时)
注册时间: 2009-02-19
最后登录: 2024-12-24
查看haomaiggq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-07 11:13
地址错误吧,仔细查地址吧
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-12-23
查看cd_looper的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-07 11:32
引用
引用第2楼haomaiggq于2017-04-07 11:13发表的  :
地址错误吧,仔细查地址吧

我也感觉地址对不上,照理应该是40001起始。看来还得问问厂家。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-07 14:11
RTU通讯 读取地址 都是40000多  看你的地址  显然不对

揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
marygreat123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 230 点
下载积分: 444 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2008-03-13
最后登录: 2020-06-09
查看marygreat123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-07 14:17
QJ71C24N Modbus Rtu 方式 论坛有资料
zhangshan999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3104 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2015-05-16
最后登录: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-09 16:30
仪表地址要加上40001,才可以。用串口软件调试一下看看。
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-24
查看sanlihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-10 14:26
感觉是通信地址错误,西门子读写保持寄存器地址都是4000以上
吉圆电气 QQ751673698
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 905 个
工控威望: 4296 点
下载积分: 667 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-12-24
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-12 19:01
地址加40001
永恒14
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2014-12-17
最后登录: 2023-04-09
查看永恒14的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-04 22:27
A相电压读取中的 Addr----------40001
B相电压读取中的 Addr----------40003
C相电压读取中的 Addr----------40005
doublezhou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 686 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2017-07-26
最后登录: 2024-03-26
查看doublezhou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-17 14:58
通选没有问题,但是你的是浮点数,你的格式是2143  ,但是西门子读取的话是1234,所以个人觉得把每个字的两个字节顺序换一下,重组成1个新的浮点数,看与现实是否吻合