cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-07 08:55
最近在测试一款电参数测试仪的时候,想要把电压参数读到PLC里面,因为仪器说明书说带RTU功能,所以想用MODBUS写。但是根据说明书上的地址,数据读不出来。各位兄台帮忙参考一下,是否是程序里有哪里写得不正确的地方,谢谢 仪表通讯参数
初始化
读取A相电压
读取B相电压
读取C相电压
    
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
doublezhou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 686 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2017-07-26
最后登录: 2024-03-26
查看doublezhou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-17 14:58
通选没有问题,但是你的是浮点数,你的格式是2143  ,但是西门子读取的话是1234,所以个人觉得把每个字的两个字节顺序换一下,重组成1个新的浮点数,看与现实是否吻合