用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
请教一下200PLC与仪表MODBUS通讯的问题
上一主题
下一主题
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
2014 点
下载积分:
3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2013-11-16
最后登录:
2024-08-28
查看cd_looper的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-04-07 08:55
全看
|
小
中
大
最近在测试一款电参数测试仪的时候,想要把电压参数读到PLC里面,因为仪器说明书说带RTU功能,所以想用MODBUS写。但是根据说明书上的地址,数据读不出来。各位兄台帮忙参考一下,是否是程序里有哪里写得不正确的地方,谢谢
仪表通讯参数
初始化
读取A相电压
读取B相电压
读取C相电压
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
分享
doublezhou
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
103 点
下载积分:
686 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2017-07-26
最后登录:
2024-03-26
查看doublezhou的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-17 14:58
全看
|
小
中
大
通选没有问题,但是你的是浮点数,你的格式是2143 ,但是西门子读取的话是1234,所以个人觉得把每个字的两个字节顺序换一下,重组成1个新的浮点数,看与现实是否吻合
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
请教一下200PLC与仪表MODBUS通讯的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问