cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-12-23
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-07 08:55
最近在测试一款电参数测试仪的时候,想要把电压参数读到PLC里面,因为仪器说明书说带RTU功能,所以想用MODBUS写。但是根据说明书上的地址,数据读不出来。各位兄台帮忙参考一下,是否是程序里有哪里写得不正确的地方,谢谢 仪表通讯参数
初始化
读取A相电压
读取B相电压
读取C相电压
    
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-24
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-10 14:26
感觉是通信地址错误,西门子读写保持寄存器地址都是4000以上
吉圆电气 QQ751673698