楼主  发表于: 2017-04-07 08:55
最近在测试一款电参数测试仪的时候,想要把电压参数读到PLC里面,因为仪器说明书说带RTU功能,所以想用MODBUS写。但是根据说明书上的地址,数据读不出来。各位兄台帮忙参考一下,是否是程序里有哪里写得不正确的地方,谢谢 仪表通讯参数
初始化
读取A相电压
读取B相电压
读取C相电压
    
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-07 14:11
RTU通讯 读取地址 都是40000多  看你的地址  显然不对