老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-31 19:48
前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-31 22:46
感谢分享经验。

但一般情况 下,变频器最好直接连接电机,中间不要通过接触器,继电器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(忆往惜缘)
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    二手工控电器
    且行且珍惜
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 2823 个
    工控威望: 4450 点
    下载积分: 214028 分
    在线时间: 3179(小时)
    注册时间: 2008-02-22
    最后登录: 2024-11-26
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-02-01 06:46
    引用
    引用楼主老学生于2017-01-31 19:48发表的 一次休设备的教训 :
    前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。

    你这继电器是控制继电器吧??怎么会引起变频器报接地故障呢???没看懂!
    欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    zhaoxg
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 513 个
    工控威望: 10676 点
    下载积分: 9293 分
    在线时间: 338(小时)
    注册时间: 2016-05-07
    最后登录: 2024-11-08
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-02-01 11:40
    别说一般,二般变频都难报接地故障,这应该是三班变频了!不知道是什么牌子的?
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    注册时间: 2011-09-22
    最后登录: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-02-01 12:04
    学习了,这种故障没见过。
    jeffwang2011
    千里独行客
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    注册时间: 2015-02-28
    最后登录: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-02-01 19:06
    前面说“继电系统正常”,后面又说“一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障”,这不矛盾吗?
    xiakebiao
    工控老人
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1158 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96310 分
    在线时间: 845(小时)
    注册时间: 2008-12-21
    最后登录: 2023-07-10
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-02-01 19:37
    插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地,怎么变频器报接地故障?关变频器什么事?即使接地也只能是继电器回路故障,而你又表述“继电系统正常”??
    故障是排除了,说明你还是没有搞懂。
    wanghuhong
    级别: 网络英雄

    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1546 个
    工控威望: 10486 点
    下载积分: 10209 分
    在线时间: 901(小时)
    注册时间: 2006-12-31
    最后登录: 2024-11-25
    查看wanghuhong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-02-01 19:38
    这个比较奇怪,不过还是学了经验。告诉我办事要仔细!因为我最马虎
    周影1234
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 918 分
    在线时间: 55(小时)
    注册时间: 2016-11-04
    最后登录: 2024-11-23
    查看周影1234的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-02-01 20:16
    没看懂,继电器故障不会影响变频器报接地故障啊!继电器控制变频器的控制回路,主回路和变频器内部故障才会报接地故障。
    hjjjq
    多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 3950 分
    在线时间: 270(小时)
    注册时间: 2012-04-06
    最后登录: 2023-10-10
    查看hjjjq的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-02-02 15:02
         ;怪怪的。
    老学生
    梅花香自苦寒来
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 621 点
    下载积分: 10465 分
    在线时间: 274(小时)
    注册时间: 2013-01-08
    最后登录: 2024-07-17
    查看老学生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-02-03 15:02
    感谢大家的回复。继电器用的是12V/15A的微型继电器。因电机不大(3KW)就用它做主电路控制。因为考虑以后维修方便采用的是插拔式继电器。它的底座有11个插孔,分别是3个电源点,3个常开点,3个常闭点,两个线圈点。变频器输出接3个电源点,3个常开点接电机。有1个常开点下边和底板相碰,(估计是以前更换继电器时不注意把底座插脚顶下去了)所以继电系统工作正常,但当继电器吸合后就有1个常开点接地造成变频器输出一相接地。变频器是台达的
    [ 此帖被老学生在2017-02-03 15:15重新编辑 ]
    jeffwang2011
    千里独行客
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    注册时间: 2015-02-28
    最后登录: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-02-03 16:43
    电气控制中每增加一个电气件都会增加故障的发生几率,除非必须的元件。
    搞不懂为什么用这个继电器二次控制电机的启停,变频器的控制端子里就有电机正/反转的输入端。