老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-31 19:48
前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。
wanghuhong
级别: 网络英雄

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1546 个
工控威望: 10486 点
下载积分: 10209 分
在线时间: 901(小时)
注册时间: 2006-12-31
最后登录: 2024-11-25
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-01 19:38
这个比较奇怪,不过还是学了经验。告诉我办事要仔细!因为我最马虎
wanghuhong
级别: 网络英雄

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1546 个
工控威望: 10486 点
下载积分: 10209 分
在线时间: 901(小时)
注册时间: 2006-12-31
最后登录: 2024-11-25
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-04 13:36
你真要看看一楼的的贴,不知道说什么好!