前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。
分享
zhaoxg
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
513 个
工控威望:
10676 点
下载积分:
9293 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2016-05-07
最后登录:
2024-11-08
查看zhaoxg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-01 11:40
全看
|
小
中
大
别说一般,二般变频都难报接地故障,这应该是三班变频了!不知道是什么牌子的?