前不久修了一台设备。电路结构是变频器通过继电器控制电机正/反转运行。故障现像:启动设备电机不转,变频器报接地故障。摇了电机绝缘正常,电机电缆正常,继电系统正常,换变频器后故障依旧。经反复查找,测试,最后发现有一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障。排除后设备恢复正常。
分享
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
6061 点
下载积分:
2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间:
2015-02-28
最后登录:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-02-01 19:06
全看
|
小
中
大
前面说“继电系统正常”,后面又说“一个插拔式微型继电器的插座的一个插脚接地造成故障”,这不矛盾吗?
分享
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
6061 点
下载积分:
2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间:
2015-02-28
最后登录:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-02-03 16:43
全看
|
小
中
大
电气控制中每增加一个电气件都会增加故障的发生几率,除非必须的元件。
搞不懂为什么用这个继电器二次控制电机的启停,变频器的控制端子里就有电机正/反转的输入端。
分享
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1068 个
工控威望:
6061 点
下载积分:
2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间:
2015-02-28
最后登录:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-02-04 10:02
全看
|
小
中
大
嗯,这样说就搞懂了这个继电器存在的必要性了。。。