471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 534 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-12-03
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-16 09:27
最近生产线上松下A5伺服干扰严重,监控脉冲接收信号,上位机没发送信号,驱动器就收到信号而且慢慢增加,导致误差很大,后来把驱动器信号接收端接地线拆掉就好了,现在相当于屏蔽线没有接地。请问,伺服信号屏蔽线是单端接地好,还是双端接地好,还是不接地。
wolfplc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2020-12-26
查看wolfplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-16 09:59
d单端接地
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-16 10:40
一般采用单端接地,这样才好把干扰流向大地
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
601588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-06-05
最后登录: 2018-10-23
查看601588的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-16 16:01
一般单端接地,双端接地易引入干扰。是否接地视干扰严重程度
xinpingliu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-16 16:58
重要的是把相關的所有設備連起來接地。
祥子_lead
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2016-05-19
最后登录: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-16 21:48
肯定是单端接地,所谓第三种接地方式
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 534 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-12-03
查看471165265的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-21 21:29
引用
引用第2楼petercai于2016-06-16 10:40发表的  :
一般采用单端接地,这样才好把干扰流向大地

可是有时单端接地干扰也很严重
1553122298
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-05
最后登录: 2019-12-10
查看1553122298的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-21 22:06
最近调试sew伺服,调试过程中老是报f14编码器异常,采用单端屏蔽网接地的,换了线换了插头还是不行,最后采取双端接地,问题解决了,
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 534 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-12-03
查看471165265的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-22 07:06
怎么个情况
ycllzl1314
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-12-19
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-06-22 09:33
我前年用华大伺服和你情况一样,拆掉信号插头的接地端就好了
lubeizhou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 518 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-05-31
最后登录: 2017-05-09
查看lubeizhou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-06-24 07:43
第三种接地方式
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 534 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-12-03
查看471165265的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-06-28 13:35
引用
引用第9楼ycllzl1314于2016-06-22 09:33发表的  :
我前年用华大伺服和你情况一样,拆掉信号插头的接地端就好了

有没有什么系统的资料讲解干扰问题