楼主  发表于: 2016-06-16 09:27
最近生产线上松下A5伺服干扰严重,监控脉冲接收信号,上位机没发送信号,驱动器就收到信号而且慢慢增加,导致误差很大,后来把驱动器信号接收端接地线拆掉就好了,现在相当于屏蔽线没有接地。请问,伺服信号屏蔽线是单端接地好,还是双端接地好,还是不接地。
1553122298
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-05
最后登录: 2019-12-10
查看1553122298的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-21 22:06
最近调试sew伺服,调试过程中老是报f14编码器异常,采用单端屏蔽网接地的,换了线换了插头还是不行,最后采取双端接地,问题解决了,