用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伺服干扰
上一主题
下一主题
471165265
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
535 个
工控威望:
774 点
下载积分:
797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间:
2016-01-01
最后登录:
2024-11-11
查看471165265的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-16 09:27
全看
|
小
中
大
最近生产线上松下A5伺服干扰严重,监控脉冲接收信号,上位机没发送信号,驱动器就收到信号而且慢慢增加,导致误差很大,后来把驱动器信号接收端接地线拆掉就好了,现在相当于屏蔽线没有接地。请问,伺服信号屏蔽线是单端接地好,还是双端接地好,还是不接地。
分享
lubeizhou
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
105 点
下载积分:
518 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2016-05-31
最后登录:
2017-05-09
查看lubeizhou的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-24 07:43
全看
|
小
中
大
第三种接地方式
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伺服干扰
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问