最近生产线上松下A5伺服干扰严重,监控脉冲接收信号,上位机没发送信号,驱动器就收到信号而且慢慢增加,导致误差很大,后来把驱动器信号接收端接地线拆掉就好了,现在相当于屏蔽线没有接地。请问,伺服信号屏蔽线是单端接地好,还是双端接地好,还是不接地。
分享
祥子_lead
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
169 点
下载积分:
756 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2016-05-19
最后登录:
2018-04-13
查看祥子_lead的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-16 21:48
全看
|
小
中
大
肯定是单端接地,所谓第三种接地方式