下图程序中,当Y2接通后,定时器T2计时120后,为什么Y2不断开,定时器不断重复计时,困扰很久的问题,请教各位大神!!我是在wplsoft中仿真的
分享
lqm003
于英剑
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
741 点
下载积分:
651 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2015-07-02
最后登录:
2021-04-17
查看lqm003的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-08-12 21:13
只看该作者
|
小
中
大
改一下吧,在T0的前面加一个TI常闭。
于英剑
分享
行在中北
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
131 点
下载积分:
618 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2013-11-16
最后登录:
2021-07-17
查看行在中北的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-08-12 21:18
只看该作者
|
小
中
大
加了以后两个定时器交叉计时,不断重复
分享
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
416 个
工控威望:
534 点
下载积分:
17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2015-07-05
最后登录:
2022-10-09
查看最远是多远的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-08-12 21:52
只看该作者
|
小
中
大
把T0计时器线圈前加T1常闭触点
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1883 个
工控威望:
2033 点
下载积分:
11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-25
查看yerong的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-08-13 08:10
只看该作者
|
小
中
大
T0 一直通了
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11404 个
工控威望:
18561 点
下载积分:
12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-11-17
查看往事如风的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-08-13 08:25
只看该作者
|
小
中
大
当TI累计的12秒,瞬间断开Y2,Y2又瞬间断开TMR T1 K120,使TI常闭又复位,Y2又闭合,TMR T1 K120 动作重复。改进方法在最后这句Y2上并联T1常开自锁一下。最好采用SET 、RST写法,逻辑上比较清晰
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(行在中北) 真诚感谢!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
东华数字
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
347 个
工控威望:
531 点
下载积分:
8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2015-05-07
最后登录:
2018-06-11
查看东华数字的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2015-08-13 08:50
只看该作者
|
小
中
大
台達有時候是詭異了點...不過不是無解...試一下就能解決了
分享
abcdef张勇
工控
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
173 点
下载积分:
6873 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2015-07-02
最后登录:
2024-11-23
查看abcdef张勇的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2015-08-13 08:55
只看该作者
|
小
中
大
T0一直在工作 T0由X2引起,问题出在X2上,查一下X2是什么。
分享
zhtokokk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
832 点
下载积分:
59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2024-10-31
查看zhtokokk的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2015-08-13 09:18
只看该作者
|
小
中
大
仿真?
那就不一定了。
分享
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
192 点
下载积分:
672 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2012-06-07
最后登录:
2016-10-17
查看luohongliang的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2015-08-13 09:31
只看该作者
|
小
中
大
同意7楼,或者将T0改成上升沿。
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-16
查看lvpretend的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2015-08-13 12:14
只看该作者
|
小
中
大
晕死,你的程序本来就是让T1不断的重复定时的。定时到达,接通一个周期,复位,再开始定时。
一点也没有错。
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-25
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2015-08-13 21:47
只看该作者
|
小
中
大
问题出在X2上,如果X2接通时间大于T0+T1即k60+K120=12秒则出现Y2不会OFF。
保证X2只接通一瞬间(一个脉冲)或使用T0的上升沿做Y2的启动信号。