下图程序中,当Y2接通后,定时器T2计时120后,为什么Y2不断开,定时器不断重复计时,困扰很久的问题,请教各位大神!!我是在wplsoft中仿真的
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-13 08:50
台達有時候是詭異了點...不過不是無解...試一下就能解決了