下图程序中,当Y2接通后,定时器T2计时120后,为什么Y2不断开,定时器不断重复计时,困扰很久的问题,请教各位大神!!我是在wplsoft中仿真的
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-23
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-13 21:47
问题出在X2上,如果X2接通时间大于T0+T1即k60+K120=12秒则出现Y2不会OFF。