下图程序中,当Y2接通后,定时器T2计时120后,为什么Y2不断开,定时器不断重复计时,困扰很久的问题,请教各位大神!!我是在wplsoft中仿真的
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11292 个
工控威望: 18670 点
下载积分: 12423 分
在线时间: 2699(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-23
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-13 08:25
当TI累计的12秒,瞬间断开Y2,Y2又瞬间断开TMR T1 K120,使TI常闭又复位,Y2又闭合,TMR T1 K120 动作重复。改进方法在最后这句Y2上并联T1常开自锁一下。最好采用SET 、RST写法,逻辑上比较清晰