• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-10-23
查看李磊88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-11 09:22
我最近接一活,55的电机星三角启动,负载是混料机,有个3KW的电机上料,有时候上料多了,电机电流很大,甚至快到200A了,多次造成电机坏掉,有人给上料的安了变频器,情况好点,有时候还是烧电机,我想用一个电机保护器检测55KW的电流,转换成4-20MA输出,直接去PLC由PLC进行运算通过DA模块输出,去控制上料电机的快慢,不知道这种方法行不行,请各位指教
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8222 个
工控威望: 10351 点
下载积分: 21049 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-22
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-11 09:25
这个方法可以的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
fuing9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2014-08-02
最后登录: 2022-05-18
查看fuing9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-11 09:26
用上PLC了,可以。用个料位检测更简单
李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-10-23
查看李磊88的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-11 10:11
原来就有料位检测的,不过好像没有起作用,早被工厂的技术人员拆了,
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-11 10:19
裝上omron,3ERealy即可解決
whwanghu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37026 分
在线时间: 839(小时)
注册时间: 2014-02-11
最后登录: 2024-05-26
查看whwanghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-11 10:21
按照设计要求改回原样,要不怎样都是超负荷工作,电机不烧才怪了
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-11 11:48
引用
引用楼主李磊88于2015-04-11 09:22发表的 电机如何保护不过载 :
我最近接一活,55的电机星三角启动,负载是混料机,有个3KW的电机上料,有时候上料多了,电机电流很大,甚至快到200A了,多次造成电机坏掉,有人给上料的安了变频器,情况好点,有时候还是烧电机,我想用一个电机保护器检测55KW的电流,转换成4-20MA输出,直接去PLC由PLC进行运算通过DA模块输出,去控制上料电机的快慢,不知道这种方法行不行,请各位指教

有这么复杂吗?我看到就是装个电流继电器,超过多少电流,上料电机就停止,低于多少电流上料电机才能启动,有上下限设置的。其实解决问题不用这么复杂的的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
luohe0
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 365 点
下载积分: 54577 分
在线时间: 809(小时)
注册时间: 2012-04-18
最后登录: 2024-11-21
查看luohe0的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-11 13:02
进料不稳,负荷就不稳,电机就会烧,想办法把进料控制好,按比例进或均匀进料,控制好混合器速度。
whm377609147
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3692 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2023-11-03
查看whm377609147的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-11 13:22
引用
引用第6楼tingfenghu于2015-04-11 11:48发表的  :

有这么复杂吗?我看到就是装个电流继电器,超过多少电流,上料电机就停止,低于多少电流上料电机才能启动,有上下限设置的。其实解决问题不用这么复杂的的。

超负荷肯定烧电机了............上面说的可以。
tianhaolixl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 140 点
下载积分: 471 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-08-05
最后登录: 2024-09-24
查看tianhaolixl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-11 13:35
进料不稳,负荷就不稳,电机就会烧,想办法把进料控制好,按比例进或均匀进料,控制好混合器速度。

要不就换个大电机,力矩不够用了,
zhou196311
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 198 点
下载积分: 8100 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2024-11-14
查看zhou196311的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-11 14:15
用电流传感器,将交流电流变成4~20ma信号或0~5V信号。不一定用PLC,用AI巡检仪高位报警即可,上料小车一车占整个料箱的A%,超过主电机额定电流的(100-A%)时,高位报警,上料停止,高位报警解除后,上料重新启动。厦门宇电有输入~5A的巡检仪(用普通的电流互感器做输入信号),也可实现上述功能。
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 809 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2556 分
在线时间: 487(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-21
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-11 15:18
热继电器不起作用么??
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go