李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-10-23
查看李磊88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-11 09:22
我最近接一活,55的电机星三角启动,负载是混料机,有个3KW的电机上料,有时候上料多了,电机电流很大,甚至快到200A了,多次造成电机坏掉,有人给上料的安了变频器,情况好点,有时候还是烧电机,我想用一个电机保护器检测55KW的电流,转换成4-20MA输出,直接去PLC由PLC进行运算通过DA模块输出,去控制上料电机的快慢,不知道这种方法行不行,请各位指教
whm377609147
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3692 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2023-11-03
查看whm377609147的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-11 13:22
引用
引用第6楼tingfenghu于2015-04-11 11:48发表的  :

有这么复杂吗?我看到就是装个电流继电器,超过多少电流,上料电机就停止,低于多少电流上料电机才能启动,有上下限设置的。其实解决问题不用这么复杂的的。

超负荷肯定烧电机了............上面说的可以。