我最近接一活,55的电机星三角启动,负载是混料机,有个3KW的电机上料,有时候上料多了,电机电流很大,甚至快到200A了,多次造成电机坏掉,有人给上料的安了变频器,情况好点,有时候还是烧电机,我想用一个电机保护器检测55KW的电流,转换成4-20MA输出,直接去PLC由PLC进行运算通过DA模块输出,去控制上料电机的快慢,不知道这种方法行不行,请各位指教
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-11 11:48
引用
引用楼主李磊88于2015-04-11 09:22发表的 电机如何保护不过载 :
我最近接一活,55的电机星三角启动,负载是混料机,有个3KW的电机上料,有时候上料多了,电机电流很大,甚至快到200A了,多次造成电机坏掉,有人给上料的安了变频器,情况好点,有时候还是烧电机,我想用一个电机保护器检测55KW的电流,转换成4-20MA输出,直接去PLC由PLC进行运算通过DA模块输出,去控制上料电机的快慢,不知道这种方法行不行,请各位指教

有这么复杂吗?我看到就是装个电流继电器,超过多少电流,上料电机就停止,低于多少电流上料电机才能启动,有上下限设置的。其实解决问题不用这么复杂的的。