我最近接一活,55的电机星三角启动,负载是混料机,有个3KW的电机上料,有时候上料多了,电机电流很大,甚至快到200A了,多次造成电机坏掉,有人给上料的安了变频器,情况好点,有时候还是烧电机,我想用一个电机保护器检测55KW的电流,转换成4-20MA输出,直接去PLC由PLC进行运算通过DA模块输出,去控制上料电机的快慢,不知道这种方法行不行,请各位指教
zhou196311
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 198 点
下载积分: 8090 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2024-12-19
查看zhou196311的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-11 14:15
用电流传感器,将交流电流变成4~20ma信号或0~5V信号。不一定用PLC,用AI巡检仪高位报警即可,上料小车一车占整个料箱的A%,超过主电机额定电流的(100-A%)时,高位报警,上料停止,高位报警解除后,上料重新启动。厦门宇电有输入~5A的巡检仪(用普通的电流互感器做输入信号),也可实现上述功能。
zhou196311
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 198 点
下载积分: 8090 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2024-12-19
查看zhou196311的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-12 19:41
可以,55kw的电机,装热继电器也需用互感器,大热继电器串到主回路,故障率较高。